gooddaddy
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 各為大大請問一下 我的變頻器原本是東元7300cv但是現在停產了 廠商說可以換東元的E510取代7300cv 但是因為有使用到RS485的通訊所以要改人機介面裡面的位置 請問有大大知道7300cv的w257和w258要換E510的話要改成什麼位置呢? 還有連線裝置需要更改嗎? 人機是使用泰克觸摸屏PWS5610T |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
幫你找到7300CV通信手冊,其他的自己研究 ![]() ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
twingo49
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
Sn 0101H 轉換出來就是257 Sn 0102H 轉換出來就是258 你看一下是甚麼功能,然後看一下新的變頻器一樣的功能在那裡應該就行了 在 E510 Sn 0101H可能是在 2501H 轉換後是 9473,Sn 0102H可能是在 2502H 轉換後是 9474,我沒東西可以試,你自己確認一下。 [ 此帖被twingo49在2020-07-02 10:03重新編輯 ] |
---|---|
|