![]() 水處理工程上現場有濁度儀采集信號,配電室顯示現場濁度值,中控室的上位機也要實時顯示現場濁度值,具體問題見圖 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
前期也是為其所擾。 還是提供儀表、濁度儀、PLC的稍微詳細點的資料。 如果膽量足夠的話,可以串上電阻按照該線路接上試試。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
這樣就相當于儀表給出了電源,通過傳感器、PLC之后才返回儀表。單純獲取電流應該是可以的,但顯示值與原來的顯示值可能不一樣了。需要校正。 另外這個接法的正負關系沒有看懂。 附上S7-200_EM231的二線制、四線制、電壓測量的模擬量接線方法。 ![]() |
---|---|
|