月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
看到個工程圖紙 三線制溫度模擬量輸入模塊 4通道 站號1號 接在后面的為什么就是從5號站開始了呢? 這工程用到 25個站點 0號 PLC 1號 5.6.7.8.9.10 11號 15.16.17.18.19.20.21.22.23.24. 25號 PLC 1.11號都是模擬量模塊 25號是PLC 其他都是輸入 輸出模塊站點 為什么沒有 2 .3.4 12.13.14 站點呢? 0號PLC輸入輸出才從X020~Y3C0 X000~X01F被通訊HMI占用 遠程5號模塊的輸入 直接就是以X480開始了 當中的都分配給模擬量模塊了? |
|
---|---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
CC-LINK中I/O模塊占一站,32點,溫度模塊(不管是64RD還是68TD)都占4站128點,PLC屬于本地站占用點數可以設定,(1-4站,網絡ver2的點數可以1\24\8倍擴展設定)。看下說明書,說的很詳細。 |
|
---|---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
0號PLC輸入輸出才從X020~Y3C0 X000~X01F被通訊HMI占用 遠程5號模塊的輸入 直接就是以X480開始了 當中的都分配給模擬量模塊了? 應該是QCPU吧,看CC-LINK網絡參數設定 遠程輸入(RX)刷新軟元件設定 應該是X400,就是說RX開始是從X400開始,溫度模塊占4站128點就為遠程輸入點占用X400-X47F,下一個I/O模塊當然就是X480開始了。另外說明一下RX與PLC的輸入沒有關系的,RX也可以定義為M、L等,而PLC的輸入一定是X。 |
|
---|---|---|
|