月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
看到個工程圖紙 三線制溫度模擬量輸入模塊 4通道 站號1號 接在后面的為什么就是從5號站開始了呢? 這工程用到 25個站點 0號 PLC 1號 5.6.7.8.9.10 11號 15.16.17.18.19.20.21.22.23.24. 25號 PLC 1.11號都是模擬量模塊 25號是PLC 其他都是輸入 輸出模塊站點 為什么沒有 2 .3.4 12.13.14 站點呢? 0號PLC輸入輸出才從X020~Y3C0 X000~X01F被通訊HMI占用 遠程5號模塊的輸入 直接就是以X480開始了 當中的都分配給模擬量模塊了? |
|
---|---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
2樓 說2 .3.4 12.13.14 站點 人家預留了 以后要加比較方便 這個觀點我不是太認同,我還是認同1樓說的 CC-LINK中I/O模塊占一站,32點,溫度模塊(不管是64RD還是68TD)都占4站128點, 是溫度模塊占了4個占點。 下面的 就算400~47F被溫度模塊占用了128點, 但是為什么要從X 400開始分配呢? 為什么沒接在 0C0后面 用0D0這么分配下去呢? |
|
---|---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
那就是自己分配IO了? 我也可以設定從X500 開始往后分配? 或 X600開始往后分配? |
|
---|---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
謝謝 1樓 2樓的回答 再次感激, 看PDF的手冊根本看不懂,我覺的那是專給懂的人查閱用的, |
|
---|---|---|
|