![]() 連接PLC,模塊上的指示燈正常梁,IP地址設置正確,能ping通,網卡是USB轉的電口,沒啥問題,就是找不到CPU的IP地址,求助 |
---|---|
|
li8110
級別: 工控俠客
![]() |
用主板上的網卡直連PLC,看看能不能搜索到。 看看控制面板里的PG/PC通訊是不是設定好了。我裝完系統再裝軟件,然后直接搜PLC就能搜到,不特意設置也沒問題。 WINDOWS和200SMART軟件還是很強大的,就算是電腦和PLC不在同一個網段,也會給電腦自動增加一個和PLC在同一個網段的IP地址。所以一般情況下不太存在電腦板載網卡不會有搜索不到PLC的情況。 這種搜不到PLC的情況多數出在USB轉RJ45網卡上。 所以工控人選擇筆記本電腦的時候盡量不要選輕薄本或者全能本,好多這類電腦不帶網口。 如果你的電腦沒有RJ45的網卡。你可以用無線路由器的LAN口插PLC上,用筆記本電腦的無線網卡去連路由器。 這樣就能讓電腦搜到PLC了。親測可行,我試過。 我提供的方案終歸是比一個一個試外接網卡哪個能搜到PLC好用。 提供個方向,你可以買個綠聯比較貴的USB轉RJ45網卡試試。 |
---|---|
|