xlz123
級別: 略有小成
![]() |
如題,伺服電機帶動的轉盤機械上面干涉受阻了不能及時報警,會過個1S后才有報警信號,但后續的動作還在執行,直接就撞機了。 ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
heidelberg
級別: 家園常客
![]() |
不管誰撞誰,程序互鎖一定寫好。 不能說PLC脈沖發完就萬事大吉,其它工站就噼里啪啦往上懟。 就像現在出現的圓盤有到位。 圓盤增加到位檢測 可以增加在圓盤上,也可能從伺服驅動里取到位信號。 報警是一回事,到位信號是另外一回事。 樓主留言:真誠感謝! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|