13771165220
級別: 家園常客
![]() |
偶爾翻一下三菱說明書,發現繼電器輸出是標了壽命的300萬次。 但是晶體管輸出沒有標注壽命。是不是就是說晶體管輸出,只要在電流電壓合理范圍內使用壽命跟通斷次數無關? |
---|---|
|
東方花豬
級別: 網絡英雄
![]() |
我用一個實際例子說下,我弄了一個服務器,Q的PLC繼電器輸出給綠色塔燈,程序就是1秒脈沖ON1秒脈沖OFF。 天天不間斷運行著。一小時3600S,一天86400S,繼電器一天動作43200次。3000000次/43200次/天=69.5天。我系統顯示現在累計運行了700多天了。 |
|
---|---|---|
|
東方花豬
級別: 網絡英雄
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|