工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
![]() |
控制柜里接入的電機、泵都是三相負載,但是也有一部分是單項負載,比如控制回路和儀表等,這種情況到底選用3p還是4p作為總開關呢 |
|
---|---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
帶漏電保護的開關必須使用4P,不帶漏電保護的隨便,但建議還是4P為好。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
你所說的這現象(大字體所示),對于單臺的設備來說是不存在的(你應該是受到某位泰斗的影響才有這種觀點)。 至于對供電線路(五線制)來說,按規(guī)范要求,是要求使用4P開關的。 記住!!!!零線也是屬于帶電導體,不是絕對的零電位,零線帶電是正常現象。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |