tan0915
王富貴
級別: 探索解密
![]() |
三菱plc選型,i/o輸入輸出點大概在兩百個,需要溫度控制模塊。控制的十八個電機,加熱板用pt100溫度傳感器,45個氣缸,在選擇plc時,選擇哪個系列什么型號的,要加那些模塊?請大神指點。謝謝 |
---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() |
一臺FX5U就夠用了....... 樓主留言:這么多東西,一個怎么搞定呢 |
|
---|---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() |
增加7個的定位模塊,加上本機的4點共18點。可以控制18臺步進電機。其他的都是普通IO點對吧。 增加1個溫度模塊,可以檢測4路溫度輸入。 如果設備距離較長,多臺PLC聯網運行更好。 ![]() [ 此帖被崇慶陽光在2020-03-17 09:14重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|