kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 物件等距勻速傳送,物件直徑和傳送間隔可設定,5號傳送帶勻速要求20---30米/分鐘,物件間隔誤差正負0.5厘米。希望各位朋友支個招,給個控制思路。 |
---|---|
|
zhujingyu69
級別: 家園常客
![]() |
2,2,4#必須用到伺服同步,其中2#,3#伺服上各有一個傳感器,用于檢測產品的實際間距,4#伺服用于調整間距,4#伺服的動作除了與2#,3#伺服作到速度同步,還要疊加一個補償間距的運動(在三菱運動模塊里面就是輔助軸的位移),這個東西必須要用到運動控制模塊,普通的定位模塊是不可能實現這個功能的 |
---|---|
|
zhujingyu69
級別: 家園常客
![]() |
啟動后1#,2#,3#伺服同步運行(速度相同),當產品A經過2#伺服附近的傳感器時記下編碼器值,當產品B經過2#伺服附近的傳感器時記下編碼器值,此時計算出前后兩個編碼器值的差對應著A,B兩個產品的實際間距,如實際間距不等于設定間距,則在產品A經過3#伺服上的傳感器時,3#伺服的運動原來的同步運動疊加一段補償運動,使二者的間距等于設定值,補償運動結束后又恢復原來的同步運動 樓主留言:3號運動補償時又怎樣過渡到4號呢,,影響了4號的間距,5號是要勻速的,,不可以停頓的。 |
---|---|
|
zhujingyu69
級別: 家園常客
![]() |
糾正一下,我所說的1#,2#,3#伺服對應樓主所說的2#,3#,4#馬達。3#伺服(即樓主所說4#馬達)運動補償時過渡到4號,不需要停止4#,不會影響間距,因為4#(即樓主所說5#)是變頻器驅動,勻速運行,3#伺服(即樓主所說4#馬達)運動補償只會影響2#,3#伺服之間間距(樓主所說的3#,4#馬達上產品間距) |
---|---|
|
zhujingyu69
級別: 家園常客
![]() |
樓主可以參考一下紙尿褲的包裝線的程序就應該明白的 樓主留言:兄臺!你好!!謝謝你解釋這么詳細。。有這方面的程序嗎?發個參考下。。我打算用運動控制器做。 |
---|---|
|