GS2110-WTBD觸摸屏與S71200通訊,由于觸摸屏不帶電池無法保持時鐘,但歷史報警必須用到觸摸屏時間。現在想用PLC的時間與觸摸屏同步(s71200加裝了電池),但觸摸屏似乎不支持s71200之間的時間校準。再不換觸摸屏與PLC情況下,有什么最省錢的辦法讓觸摸屏時間斷電不丟失。 1、加DC UPS 讓觸摸屏不斷電。客戶不認可,所以放棄。 2、加一個帶電池型三菱PLC CPU 與觸摸屏通。 3、更換三菱其他系列觸摸屏但價格太貴了。 各位還有其他辦法嗎? |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |