mbtglzz
級別: 正式會員
![]() |
大家好 ,現有一臺包裝機,fx3u plc控制伺服電機作為移載,在移動過程中噴膠,程序就是以伺服當前位置的d8340和設定的噴膠開始位置和噴膠結束位置來控制噴膠電磁閥,大于開始位置小于結束位置輸出電磁閥。但是現在是噴膠位置不固定,有百分之10的概率會噴錯。后來在在比較程序那用了ref指令來立即刷新輸出,沒改善。有沒有好的建議 |
---|---|
|
mbtglzz
級別: 正式會員
![]() |
1.多次定位,那中間是不是有停頓 2.把伺服驅動器反饋的ab脈沖接入plc然后用中斷是否可行 plc發脈沖到伺服執行這之間有滯后嗎? 如果有滯后,那驅動器反饋的ab脈沖和伺服電機實際的位置是不是也有滯后。同理 外接編碼器來反饋機械實際位置,反饋到plc是不是也有之后 另外的機臺移栽用的普通電機 用的角度控制器來控制噴膠電磁閥 控制一直很穩定 |
---|---|
|
mbtglzz
級別: 正式會員
![]() |
是位置一致性不好,有一定的出錯概率,一天有二十來箱是不合格的。 以前的包裝機都是用角度控制器來控制噴膠,很準。 現在想到的是吧伺服編碼器反饋的脈沖通過驅動器反饋到PLC 然后通過反饋脈沖來控制噴膠, 現在在等待硬件 |
---|---|
|