u54ut50
級別: 探索解密
![]() |
公司有一臺設備,用三菱Q的脈沖定位模塊控制的安川SGDM.;卦c(diǎn),運行都沒有問題。大概跑半小時后,馬達的送料到位點就偏了7.8個毫米。 1,已經用其他的方法確定了機械結構沒有問題 2,觸摸屏上顯示的馬達到位位置數據是ok的 3,回一次原點后,位置對了,跑一段時間后位置又飄了 4,偏移的方向都是往一個方向 5,設備有點老了,2002年的設備,不過性能很正常。出現此故障有半年了 在此求助大神,小弟謝過先! |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
![]() |
指令脈沖數對嗎 樓主留言:請問指令脈沖數怎么看?用安川伺服的軟件監控嗎? |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
![]() |
呵呵 樓主留言:有時候是我們的思維進了死胡同了,比如干擾,生產車間里到處都是干擾源,伺服驅動器本身就是個干擾源,干擾無處不在。設備豈不是無法開起來?光纖的總線沒有脈沖出來,那被干擾從何說起呢? |
---|---|
|