受不了了
級別: 家園常客
![]() |
最近兩年用了近200個,維修的估計有不下10%,各種毛病,甚至新的PLC一上電就兩個相鄰的輸出點短路,直接把現場的幾個人驚得嘴巴合不攏,繼電器擴展模塊動作幾萬次鐵定損壞,難道是代理商給的山寨貨? |
---|---|
|
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
![]() |
我3U用的少,我用2N 1N的多一些,還沒有見到你說的情況呀,只見到一次,電源壞了, 和繼電器型,輸出壞掉點的,情況,沒有你說的有這么嚴重 |
---|---|
|
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
![]() |
據我朋友介紹,現在3U的確實故障率比較高,沒有以前2N的穩定,你最好還是改成MT輸出,在加繼電器。MR輸出繼電器是很易損壞。 |
---|---|
|