liushiyong
級別: 略有小成
![]() |
請問同仁我用的這臺三菱FR-A540-0.4K的變頻器控制4KW的電機,電機安380V抱閘但沒有制動電阻。 1. 在正常連續運行不到30分鐘就報警 第一個:E.OU2 第二個:OL 這兩個不一定報哪個。 2.在停車一段時間再啟動時,有時變頻器操作面板瞬間顯示oL,但不停車馬上又正常顯示了? 我自己查看說明書,上面說可能是減速時間等。我嘗試修改了一些參數,可還是不行。 請大家指點。謝謝! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
樓主,你的機器報的故障一個是過電流,另一個好象是過電壓 剛好我也調試過類似的情況,變頻器上有一個功能,可以控制抱閘。一定要等輸出轉矩高于多少并且再過幾秒再松閘,低于多少再抱閘。 報OL的主要原因有兩種,如果是在啟動的時候,就是轉矩已經足夠了還不及時松閘,還有如果是停車的時候報OL,就是還沒停好就抱閘。 另外這種一定要加制動電阻的,并且功率越大越好。 這種還是有點復雜的,并且要配合機械不斷調整,并且這種用法有不穩定性,曾經我們在某鋼廠調試的兩臺變頻器,當時是正常的,過了一年以后,他們換了下鋼絲繩,就反復出現如上故障,后來我們又到現場反復調整,又用了一年多,后來又有一小點故障,又調整。 同樣的參數,變頻器,負載,在機械因素(比如鋼絲繩松緊度)的影響下,機械的穩定性在改變。 |
|
---|---|---|
|