pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
![]() |
變頻器沒有運行的情況,PLC通信正常,變頻器運行起來通信就不正常,PLC通信指示燈閃爍就不正常了,請問有什么辦法可以解決嗎,變頻器和PLC通信得是屏蔽線連接的,變頻器接地也做了,還是沒有辦法解決。變頻器是485通信 |
---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
![]() |
PLC用了隔離變壓器沒有? 樓主留言:加了隔離變壓器。 |
|
---|---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
![]() |
把變頻器的載波頻率減小,試試。 樓主留言:也調了,沒有用,我一臺一臺開,有一臺110KW的變頻器干擾比其它的干擾厲害。 |
|
---|---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
![]() |
什么牌子的變頻器啊。 樓主留言:英威騰 |
|
---|---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
![]() |
變頻器400KW一臺315KW四臺110KW3臺1.5五臺18.5一臺 這么多大變頻器,通訊線怎么走啊?通訊線上加個電容試試。 |
|
---|---|---|
|