歡天喜地
級別: 略有小成
![]() |
現在有兩臺3U做并聯連接,然后主機又要和稱重儀表485通訊,想用一個485BD和從機PLC通信做并聯。485ADP 和儀表做無協議通信。主要是那些通道要怎么定義呢?并聯連接還是同樣置位主機M8070 從機8071就可以了?然后RS 指令和儀表通訊?設置D8120 置位M8122?? 還是用RS2指令??RS2指令不支持8位模式,儀表是8位的,又要做轉換?以前做的通信都是只有一個通道的,現在有兩個通道,。RS 指令怎么知道我是通道1還是通道2? 還是說不可以這樣做? |
---|---|
|
歡天喜地
級別: 略有小成
![]() |
謝謝提供幫助,現在已經通訊上了,458BD通道1 RS指令和儀表連接。485ADP 通道2 并聯鏈接從機PLC。因為之前考慮儀表是8位模式,所以不用RS2 |
---|---|
|