suiyuan666
級別: 論壇先鋒
![]() |
大家好,我用三菱FX3GA PLC回原點時獲取三菱伺服Z相脈沖(OP 接到X0),高數計數器(C235)的數值一直為0,請大家指點下,不勝感激! 伺服型號為MR-JE-70A,程式和接線如圖所示,請大家幫忙看下。 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
![]() |
感覺您的接線跟程序上都有問題, 伺服驅動OP輸出因該是差動輸出跟PLC的XO輸入準位不同需轉換,這就說的通您看伺服監看值有輸出PLC不作動的原因 您可以伺服SON斷開轉動伺服馬達,看您手動一圈plc的X0有亮嗎?因該會微亮不到PLC的X0動作標準 要不然改接法,伺服驛碼器Z相輸出 您的程式下了原點復歸了為何還下脈衝訊號給伺服哩!還下JOG等. M8000指令執行權大過於任何一個指令,您可以改由下了伺服原點指令後下再去抓Z相訊號 工作原點,實際原點可以看看,一直沒走一圈哪來的Z相. 給參考 |
---|---|
|