急流勇進1
級別: 略有小成
![]() |
有一臺400KVA的變壓器,負載是2臺75p空壓機和1臺60P空壓機,三臺一起滿載運行實測電流為310A,可高壓柜只不定什么時候就跳閘了。也許十幾天都不跳,也有時候一天跳4次。暈了‘。。。。請朋友們指教?謝謝! |
---|---|
|
longyouworld
級別: 正式會員
![]() |
我們地區電力部門收取運行變壓器的管理費,你增加一臺變壓器對他們來說就是“增容”;涉及線路改造和測量、保護設備設計、施工、定值的變更,費用應該不小。 宜先考慮線路電壓,如過低的話考慮請電力部門調整變壓器的分接開關檔位,及在變壓器二次側增加電容補償柜,成本會低些,老板會接受。其他運行管理方面樓上的講的挺好。 |
---|---|
|