dzhhwx
級別: 略有小成
![]() |
一臺132kw的擠出機主機,然后有一個11kw的強制喂料電機,都是用變頻器控制,這個喂料電機料加多了主機電流就上升,然后人工就要去調節進料電位器降慢速度,現在我想主機電流大了進料就自動調節慢下來!有哪些方案? |
---|---|
|
dzhhwx
級別: 略有小成
![]() |
你好,我在江蘇這邊。。請問你是怎么改造的 |
---|---|
|
dzhhwx
級別: 略有小成
![]() |
為什么需要壓力變送器?我又不是恒壓供水 |
---|---|
|