怎么用溫控表控制燃燒機的閥門開度來調節燃燒溫度 是燒天然氣的百得燃燒機 PID控制OUT1和OUT2動作 溫度低于設定值的時候OUT1動作 閥門開火焰增大溫度升高 溫度高于設定值的時候OUT2動作 閥門關火焰減小溫度降低 可以這樣控制嗎 應該怎么設置 溫控儀是歐姆龍E5EZ [ 此帖被whshtj在2013-10-11 14:14重新編輯 ] |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
應該只需要兩級火力,大火和小火,開風機十五秒后小火噴油先點火,火焰檢測不正常就保護關機報警,如果火焰檢測正常就繼續開大火噴油小火不滅,溫度達到設定后開小火養爐,溫度降到下限又開大火加溫。 ![]() |
---|---|
|