wanglong
級別: 略有小成
![]() |
程序沒有問題~~~~~~~ 線也沒有接錯 ~~ 設置完畢后都有復位~上電后出現如下情況 ~~~485-BD兩個指示燈高速閃爍~~~個人感覺有通信上~~給啟動運轉信號時 ~~電機沒有運轉~~我就把水晶頭從變頻器上拔了出來~~再把變頻器的操作面板(PA02)安裝到變頻器~~奇怪的是電機運轉了 ~~面板上我沒有任何操作~~ ~~我想是變頻器接收到了PLC中的數據~~想不明白為什么要把操作面板安裝上去才運轉呢~~后正傳 反轉 停止 我都試了 一樣的情況~~~請大家幫我分析一下是什么原因~~~謝謝了 ~~ |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
![]() |
電機沒有運轉~~我就把水晶頭從變頻器上拔了出來~~再把變頻器的操作面板(PA02)安裝到變頻器~~奇怪的是電機運轉了 ~~面板上我沒有任何操作 描述有問題 1,你說485的燈亮,閃爍,你如何給啟動信號的?是PLC仿真強制還是外部多功能端子? 2,水晶頭拔出來,裝上面板,參數PR79為幾?1或0?還是2以上? 3,正轉,停止,反轉一樣現象是什么意識?你可以面板操作正反轉嗎? 我來分析一下,變頻器會自動運轉在你的水晶頭拔了的情況下不可能是PLC程序問題,沒有觸碰面板就運轉,可能是變頻器的PLC運行參數被誤設定。 最后想問一句,變頻器通訊出來水晶接頭可是沒有其他任何線哦。你有節其他線嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
![]() |
PR79是1 內容是PU模式固定 正確 啟動信號是PLC X上給的? 那你的程序里面有沒有回傳信息?回傳數據信息幀有沒有接收地址?回傳內容有沒有占用寄存器? 設定錯誤 程序也不完美。正常的程序是不需要任何線的,就一爛水晶頭 ![]() 設定了這些了嗎? Pr117 118 119 120 121 122 123 124 549 傳程序吧 我幫你看看 雖然我也不咋地 說實話 我也是一laji,就是喜歡裝下B ![]() ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
![]() |
夜深了 我只能把注解不上去了,程序沒什么問題呀 只是我想知道你是如何給啟動脈沖的? |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
![]() |
變頻PR549是通訊協議選擇,0是三菱通訊協議 1是modbus協議 你不選好如何通訊?還有 我剛才看了一下程序 因為昨天設備圖紙做到很晚 沒時間來論壇,沒有怎么細看你的程序,你的啟動 停止 正反轉程序都是共用D10-D15 怎么只有這些信息? 我還是傳一個我自己編的程序給你吧。也是我剛學習時候的程序。三菱2NPLC與E500變頻器通訊,控制它的正轉 反轉 停止。 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |