fudong
級別: 家園常客
![]() |
大家好!我現在用三菱FX2N-2DA 控制兩臺三菱變頻器 用0-10V和 4-20mA 我也都屏蔽啦 都不理想 怎么辦? 用0-10 V 頻率不穩定 一臺一臺單開 沒問題,兩臺一起開 就有一臺會自己停下來, 用4——20mA 10分鐘后 就報故障 模擬電流異常 應該怎么解決呢? |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...